答:
您好,这个程序意思是当条件满足时,执行复位M20。执行条件有:a.运行监视触点
M8000
(即上电就接通的触点),b.M20的常开触点(即当M20置1时该条件才会满足),c.X3的上升沿脉冲检测(即当输入信号X3由0变为1时才会产生的一个脉冲),d.M51的常开触点(当M51置1后接通),e.M52的常开串联一个比较...
三菱PLC
的高速计数器怎么用
答:
每个高速计数器的输入点都是固定的,c235输入点是x0,c236是x1,依此类推。高速计数器(C235-C255)用通过中断的方式对外部输入的高速脉冲信号的下降沿进行计数,高速计数器置位指令HSCS,功能号是FNC53。其功能是,当高速计数器的当前值S1达到设定值S2时,将D指定的输出点用中断的方式立即置位。
m8000
...
在
三菱PLC
编程中为什么有的不直接驱动Y而要用线圈去驱动呢?
答:
你说的Y 应该是输出驱动的动作部分把? 驱动部分是不能直接和左右母线相连接的,必须加入开闭触电后才能 要是想要一通电就接通的话就直接使用
M8000
就搞定了
三菱PLC
和变频器的通讯控制
答:
ncj科技店铺里就有amb变频器与
三菱plc
通讯程序
向大家请指点一下,我用
三菱PLC
编程软件编程sfc图,在一个活动步同时不...
答:
线圈就是写的意思 要么写入0 要么写入1 两个线圈写同一个地址的话 也不是错误 可是后面的写 把前面的覆盖了 也就是说前面的写 不管写0 还是写1 都会被后面的线圈覆盖了 也就是说 前面的写 无效 只有后面的有效 前面的有没有没有任何效果 ...
三菱PLC
里[MOV K2X000 K2S0]是什么意思?
答:
位的传送(x0~x7的状态传送到
m8000
~m8007 中)如果X0-X7的状态为 0101 这条程序是什么意思 我要试例说明 1.Z0=1,Y0Zld m8000 mov d0z0
三菱Plc
怎么调用时钟?
答:
在
三菱PLC
中,时钟的管理涉及一组特定的地址寄存器。这些寄存器包括:D8019用于存储星期,D8018储存年份,D8017则是月份,D8016和D8015分别对应日期和小时,D8014和D8013用于分钟和秒的存储。在编程时,可以直接引用这些地址来操作时钟功能。调用和设置三菱FX2N PLC的内部时钟,可以使用TWR指令,例如
M8000
配合...
请教
三菱plc
如何读取旋转编码器脉冲,程序要怎么写
答:
把旋编A相接到X0,旋编的电源也接好。LD X10 //启动高速计数条件 OUT C235 K99999 //高速计数 LD X11 //复位高速计数条件 RST C235 //复位高速计数 END
三菱plc
的[= D510 K0 ]是什么意思?有哪位好心人能够告知 谢谢
答:
这是一个比较指令,意思是当D510等于0时后面的执行条件才能触发 例:ld
m8000
ld= d510 k0 out y0
三菱plc
循环指令
答:
如图所示。这个程序很简单,用不到循环指令,而且不适合用循环指令。C0计数X0导通次数,计数到5
00
后C0触点导通,T0开始计时,计时5s,后T0触点导通,C0复位,C0就可以重新计数X0的导通次数了,而且也还是无限循环的。望采纳。。。